Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кто знает как сдвинуть диапазон устваки Optigo Op10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
konigsokol
Кто знает как сдвинуть диапазон устваки Optigo OP10 на +5 градусов (минимум +10). заказчику нужно держать зимой +5, камера приточная с рециркуляцией и водяным нагревателем. Кто что посоветует?
Анатолий1
УставАку поменять не получится. А вот показания датчика-да.
Rus75
для водяного калорифера такая уставка является пределом по угрозе заморозки, т.е. рискуете заморозить калорифер.
Как вариант- придется переходить на гликолевый контур.
seryi 52
Цитата(konigsokol @ 4.7.2012, 17:45) *
Кто знает как сдвинуть диапазон устваки Optigo OP10 на +5 градусов (минимум +10). заказчику нужно держать зимой +5, камера приточная с рециркуляцией и водяным нагревателем. Кто что посоветует?

Теоретически перепрошить Атмегу 3290.
Rus75
Это придется самому программу делать. Да и смысл. с такой рабочей уставкой просто заморозите и порвете калорифер. Нельзя делать такую уставку на водяном калорифере. Или делать промежуточный контур на гликоле или если мощность небольшая, то переходить на электрический. А вообще не понятно, что это за приточкка, у которой на выходе 5грС. Это уже не для санитарных требований, а какая-то технологическая.
seryi 52
А вообще перепрошивка контроллера тема интересная, особенно касательно OP10. Я бы наоборот уставку по "алярм обратки" поднял и заодно задал бы пуск насоса на свободный дискретный выход, совсем другой получился бы контроллер.
konigsokol
А я тут покумекал и придумал. ответ на все вопросы Regin Corrigo - отличный контроллер с диапазоном уствки -10 — +150С. Отлично программируется, и легко управляется!
Цитата
А вообще не понятно, что это за приточкка, у которой на выходе 5грС. Это уже не для санитарных требований, а какая-то технологическая.
Это склад овощей.
Rus75
Цитата(konigsokol @ 10.7.2012, 19:42) *
Это склад овощей.

Все-таки технологическая. С уставкой в 5градусов и водяным калорифером рискуете разморозить калорифер.При выходе на режим очень легко температура может опуститься ниже +5 и получите разоравнный калорифер. или у вас все-таки гликолевый контур?
konigsokol
Гликоль конечно
Iroha
Можно мастерски подобрать калорифер заведомо меньшего типоразмера, будет обратка горячая и +5*С воздуха
Анатолий1
Нужна камера смешения в которой будут смешиваться нормально нагретый приточный воздух с воздухом взятым на прямю с улицы.
Usach
А просто резистор параллельный на клеммы - не? Взять характеристику датчика (какой там - РТ1000?), посмотреть сопротивление, запараллелить и посмотреть получившееся, скорректировать "по-месту"...
Не - ну на самом то деле гораздо интереснее АТ-мегу перешить... laugh.gif